коттедж двухэтажный, метров 180, двухтрубка, радиаторное отопление, подключенее - нижнее, стоит на радиаторе только термоголовка термоголовка, если логически посудить, то такая система не нуждается в балансировке, ибо стало жарко -закрылось, там где холодно - все открыто, вроде бы все хорошо, но меня все равно это смущает...проект доделать приходится, не мой, прост я обычно настроеные клапана ставлю, для балансировки, но может и такая система будет спокойно жить и греть как надо?
Цитата(UNikilai @ 4.4.2016, 21:17)

коттедж двухэтажный, метров 180, двухтрубка, радиаторное отопление, подключенее - нижнее, стоит на радиаторе только термоголовка термоголовка, если логически посудить, то такая система не нуждается в балансировке, ибо стало жарко -закрылось, там где холодно - все открыто, вроде бы все хорошо, но меня все равно это смущает...проект доделать приходится, не мой, прост я обычно настроеные клапана ставлю, для балансировки, но может и такая система будет спокойно жить и греть как надо?
Ну а почему нет-то? Система с переменным расходом, вполне имеет право на жЫзнь.
ну а почему тогда не делается всё таким макаром?
Цитата(UNikilai @ 4.4.2016, 21:25)

ну а почему тогда не делается всё таким макаром?
Усложнение. При этом дорогостоящее усложнение. В коттедже сорок радиаторов, на каждый голову - удорожается на штуку-другую евров. Дорого.
Цитата(UNikilai @ 4.4.2016, 21:17)

коттедж двухэтажный, метров 180, двухтрубка, радиаторное отопление, подключенее - нижнее, стоит на радиаторе только термоголовка термоголовка, если логически посудить, то такая система не нуждается в балансировке, ибо стало жарко -закрылось, там где холодно - все открыто, вроде бы все хорошо, но меня все равно это смущает...проект доделать приходится, не мой, прост я обычно настроеные клапана ставлю, для балансировки, но может и такая система будет спокойно жить и греть как надо?
Если кольца неувязанные, и авторитеты термоклапанов низкие, то термоклапаны будут работать в непропорциональном режиме.
Не стоит надеятся, что термоголовки увяжут циркуляционные кольца между собой.
У Пыркова есть видео, где он хорошо об этом рассказывает.
от засланца посыльный
5.4.2016, 13:47
Цитата(UNikilai @ 4.4.2016, 22:17)

коттедж двухэтажный, метров 180, двухтрубка, радиаторное отопление, подключенее - нижнее, стоит на радиаторе только термоголовка термоголовка, если логически посудить, то такая система не нуждается в балансировке, ибо стало жарко -закрылось, там где холодно - все открыто, вроде бы все хорошо, но меня все равно это смущает...проект доделать приходится, не мой, прост я обычно настроеные клапана ставлю, для балансировки, но может и такая система будет спокойно жить и греть как надо?
А радиатор случаем не панельный со встроенным термоклапаном?
Андрей Серегин
5.4.2016, 14:09
Как правильно сказал товарищ Inchin, термоголовки не могут увязать циркуляционные кольца. Объясню на примере: на улице 0 С , в доме в комнатах установилась температура, например 20 С,
за ночь похолодало до -15 С. все термоклапаны открылись, но так как кольца не сбалансированы, то через короткие кольца идет повышенный расход в несколько раз, а через дальние пониженный в несколько раз. А тем временем дальние от котла комнаты не дополучают расчетный расход. И пока ближние комнаты не нагреются , дальние будут холодными, даже при полном открытии термоклапана. Ну конечно можно подождать немного и не париться.
шикарные ответы, спасибо))особенно последний порадовал, но опять таки, Андрей Серегин, если из вашего примера исходить, то просто помещения, которые, ближе располоены к источнику прогреются рано или поздно и перекрются, и таким макаром вода вновь пойдет как нужно в дальние помещения, тут уже только вопрос времени, похлеще, чем ТП будет
от засланца посы...панельные, клапана там не встроенные, но докупаемые
от засланца посыльный
5.4.2016, 14:27
Так что там с типом радиатора и клапана?
Inchin, не кинете ссылку на видео? а то много всег а не по теме
от засланца посы...радиаторы панельные стальные пурмо вентиль компакт с нижнийм подключением, темпостатические головки жидкостные, данфосс
от засланца посыльный
5.4.2016, 14:33
льный.
____________________________________
Ну а клапаны не с преднастройкой случаем? В жизни не поверю, чтобы на Purmo применяли вкладыши без преднастройки
_______________________________________
_______________________________________
Панельные радиаторы с конвекционными элементами и вмонтированным вкладышем термостатического крана,...
...
.... Радиатор снабжён вкладышем термостатического крана Heimeier или Oventrop с предварительной регулировкой. (конец цитаты)
Не Данфосс конечно, но, как говорится, чем богаты...
http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynay...til-compact.htm"искания" заняли пол-минуты своего личного, единственного и неповторимого времени
от засланца посы...чтож, виноват, спасибо
от засланца посыльный
5.4.2016, 15:01
Да всё нормально. Там ещё мультифлексы можно поставить вентильные, в результате получите цепочку из трёх последовательно расположенных статических балансировочников. Ну а если эти мультифлексы ещё и однотрубные будут, да с регулируемым байпассом (хотя у вентильных обычно и байпасс в вентильном исполнении)!.. Ну тогда вообще всё в Ваших руках
Цитата(UNikilai @ 5.4.2016, 14:32)

Inchin, не кинете ссылку на видео? а то много всег а не по теме
Мне здешний форумчанин директом на скайп присылал это видео. Есть и на Ютубе, но совсем отвратного качества видео, ничего не разглядеть.
МОжете постучаться ко мне в скайп, перешлю и Вам. Лучше его видео посмотреть, чем книгу его изучать. Тяжеловатое у него изложение в книге. Но, там конечно все серьезно и подробно с формулами изложено. Книгу могу его выложить. Также его книга, кажется, лежит в академии Данфоса.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(UNikilai @ 5.4.2016, 14:32)

Inchin, не кинете ссылку на видео? а то много всег а не по теме
Вот ссылка на гуглдиск для скачивания видео Пыркова -
https://drive.google.com/open?id=0Bwc9VUj_I...czZ0NHJGTU5HZWM
от засланца посыльный
7.4.2016, 15:42
Цитата(Inchin @ 6.4.2016, 17:02)

Ваше мнение о "зелёных терадях" Марио Донелли!
Изложите, будьте так добры.
Ваше мнение очень важно (всё с больших букафф)
Ждём-с
Цитата(от засланца посыльный @ 7.4.2016, 15:42)

Ваше мнение о "зелёных терадях" Марио Донелли!
Изложите, будьте так добры.
Ваше мнение очень важно (всё с больших букафф)
Ждём-с
- Куда ехать?
- Туда! Там еще мужик был и дерево вО!
- Мужик сидел?
- Кто же его посадит? Он же памятник!
(с) кф Джентльмены Удачи.
от засланца посыльный
7.4.2016, 19:02
Цитата(Inchin @ 7.4.2016, 19:30)

- Куда ехать?
- Туда! Там еще мужик был и дерево вО!
- Мужик сидел?
- Кто же его посадит? Он же памятник!
(с) кф Джентльмены Удачи.
И всё
нет Пырков всё
нет СО всё
нет Пырков, СО, деаэратцыя Вайл()анта и юмор смешной только юморящему
Теперь всё
Цитата(от засланца посыльный @ 7.4.2016, 19:02)

И всё
нет Пырков всё
нет СО всё
нет Пырков, СО, деаэратцыя Вайл()анта и юмор смешной только юморящему
Прекращайте употреблять тяжёлые наркотики...
дабы тем не плодить, как думаете, стяжка 50мм, а которой труба 20ка полипропиленовая для отопления, будет трескаться от расширения? может в теплоизоляцию ее? или сделать как с предварительнонапряженными(не так конечно но я думаю вы поняли) плитами, т.е. запустить систему отопления, подождать когда труба удлинится и заливать стяжку?)) из ряда фантастики, но это же форум, очему бы и не побеседовать)хотя в любом случае утеплять их прдется, а то в бетоне ж будет все, а теплопроводность у него норм, обратка будет подачу ухлаждать
чет я пприкинул...труба 25,,,+возможно утеплитель какой-нибудь термофлекс - 12 мм с двух сторон...и стяжка сверху 13 мм...походу кто-то щас спать не будет и будет все менять на полиэтилен...черт.. замоноличивать нельзя такие соединения, а за коллектр меня заказчик к сенке приставит...может офигевшая армированная пп труба прокатит?? тот самый момент когда не хватает человека, который скажет:"Николай, вы дурак, не надо так, надо так"
от засланца посыльный
12.4.2016, 7:56
Николай! Не знаю, кто Вы.
Вопрос: какие именно соединения замоноличивать нельзя?
UNikilai
12.4.2016, 11:55
да обжимные, для пресс фитингов у наших монтажников оборудования нет на данный момент. Ну я проблему решил вроде как. Использовал армированную алюминием трубу, у нее более менее "человеческие" показатели в плане удлинения, больших участков не делал, там где делал, ставил, назовем это все же, компенсаторы(за счет 12 мм утеплителя) ибо расширение самого большого участка не молее 1 см
от засланца посыльный
12.4.2016, 20:39
Ну и замечательно.